微信用户求助:三相四线制电流互感器和电表的接法
   电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

   翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;   3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;

   2、5、8分别接三相电源;
   10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。
   注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。