微信用户求助:知道电阻怎样计算三相发热管的功率
如果知道电热管的额定电压和额定电流(购置时,生产厂会告知):
P(功率)=V(电压)xI(电流)xn(根数)
如果不知参数,可用测量的方法:
1、通电(额定电压下)的情况下,用万用表测电压,用钳形表测电流,再用上述公式计算;
2、或 通电(额定电压下)的情况下,用万用表测电压,在不通电的情况下,拆下电热管,用电桥测量阻值(因电阻很小,用万用表测会有误差),用公式
P(功率)=【V2(电压)/R(电阻值)】xn(根数)
以上方法适用单相和三相电路。如果接成三角接法:
电流强度:I=U/R=380/18=21.1安培
总功率:P=3*U^2/R=3*380*380/18=24066.7瓦特
如果接成星形接法:
电流强度:I=U/R=220/18=12.2安培
总功率:P=3*U^2/R=3*220*220/18=8066.7瓦特
如果发热管的额定电压是380伏,那以上两种接解法都可以;如果如果发热管的额定电压是220伏,那只能用星形接法。
以上计算是把18欧姆视为热态电阻,如果那是常温状态下的电阻,则实际电流和实际功率都小很多,因为绝大部分导体的电阻与温度正相关,应该在额定电压下实测电流,再计算功率。