160A的总漏电开关跳闸,因为变频器吗? - 问题互帮 千亿国际娱乐首页

千亿国际娱乐首页

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 435|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

160A的总漏电开关跳闸,因为变频器吗?

[复制链接]

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-28 08:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个总闸160A的漏电开关送电合闸不上,下面控制4台设备都没有合闸,还控制多个插座,预判插座漏电,逐一撤除检查没有问题,有将下面的4台设备逐一撤除,发现一台有变频器的设备撤除后,合闸OK,检查设备没有发现问题,因为变频器的原因吗?

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

沙发
 楼主| 发表于 2017-11-28 12:48:42 | 只看该作者
我的问题为什么还在审查中?

签到天数: 246 天

[LV.8]以坛为家I

板凳
发表于 2017-11-28 20:20:42 | 只看该作者
变频器是否报故障?            

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

地板
 楼主| 发表于 2017-11-29 07:54:44 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-11-28 20:20
变频器是否报故障?

变频器工作正常,没有报警现象,断开地线工作ok。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

5#
发表于 2017-12-6 21:13:52 来自手机 | 只看该作者
查找设备故障!查找连接设备的线路有无破损!

|千亿国际 ( )

GMT+8, 2017-12-14 02:40

Powered by © 2011-2017 www.diangon.com 版权所有 免责声明 联系我们

这里是千亿国际—这里可以学习千亿国际娱乐网站 千亿国际娱乐网站—这里是千亿国际娱乐首页

栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表