微信用户求助:三相四线制供电总零线断了为什么会烧毁电器
三相四线制零线从变压器接线端断开通常会烧电器的.因为他与另外的其中一相经过其他用电器形成回路.电压接近380V.
三相四线制供电系统中,由于有单相负载存在,实际上不可能实现三相完全平衡。一旦出现总零线断开的故障,负载的中性点电位会发生偏移,导致各相的电压大小不等!负载小的相的阻抗大,电压会大于额定电压(220V)!使受电器因过电压而损坏!以上所列是为了说明问题,举了一些特殊情况,实际情况不会如此界限分明,所以发生电器烧毁的情况也不尽相同。
        在三相四线低压配电网中,零线断路故障导致在三相负荷不平衡时负荷中性点产生偏移,负荷轻的端电压升高,负荷重的端电压降低,从而导致用户的用电设备烧坏。  

另外,零线断路的危害还使断路点后的电气设备丧失保护接零的保护作用。当零线断路,而断路点后面某一电气设备发生碰壳漏电时,接在断路点后的所有电气设备外壳都会带上相当于相电压的对地电压,一旦人体接触这些电气设备外壳,就会造成触电伤亡,这是很危险的。

签到天数: 287 天

[LV.8]以坛为家I

沙发
发表于 2018-1-13 12:43:59 | 只看该作者
零点漂移容易烧毁设备的