电缆为3*240+1*120使用接近四年,偶然发现电缆接头冒白浆,绝缘层内铜线发黑,该相电流1.5A,其余相为360A左右。电缆外层绝缘处也有冒白浆现象,电缆中间也有外层绝缘破损现象,会不会电缆中间有断线。

IMG_20180202_154301.jpg (100.51 KB, 下载次数: 5)

IMG_20180202_154301.jpg

IMG_20180202_154231.jpg (98.6 KB, 下载次数: 7)

IMG_20180202_154231.jpg

IMG_20180202_154133.jpg (114.83 KB, 下载次数: 4)

IMG_20180202_154133.jpg

IMG_20180202_154032.jpg (143.29 KB, 下载次数: 5)

IMG_20180202_154032.jpg

该用户从未签到

沙发
 楼主| 发表于 2018-2-2 18:01:20 来自手机 | 只看该作者
电路图如图所示,负载为电加热器

该用户从未签到

板凳
 楼主| 发表于 2018-2-2 21:31:13 来自手机 | 只看该作者
电路图如图所示,负载为电加热器

IMG_20180202_180122.jpg (98.54 KB, 下载次数: 6)

IMG_20180202_180122.jpg

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

地板
发表于 2018-2-10 21:53:00 | 只看该作者
制氧电气龙华 发表于 2018-2-2 21:31
电路图如图所示,负载为电加热器

该项断路了用万用表查一下该负载电压是否正常