发表于 2014-1-17 06:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
留下你的联系方式,我画给你。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-1-17 22:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-1-17 16:04 不知道我画的对不对

不怕打击的话就听听我说错误在哪里!1符号错误,你的常开常闭都放一个方向了,2原理错误,a通电延时闭合你用哪里去了?b.第三个接触器的自保哪里去了?  c你的状态指示灯没有设计,没有表示。

点评

吆西、一针见血啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:48
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-1-17 22:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
xiacheng1993 发表于 2014-1-17 08:04 825524441我的qq,谢谢啦

我已经给楼主画好了。就是利用星三角延时解压启动电气原理的基础上加了,abc 三个电机工作指示灯,加了三个热继电器保护电机的过载。现在网上找器材的参数,核对好看就发给你。

点评

有点水平,也有点自以为是  发表于 2016-2-6 11:05
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-1-20 19:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

嘿嘿,我给说的abc不是对应三个接触器哦!'这个电路问题在于km2和km3在sb2按下的瞬间都有可能通电,虽然有各自的常闭做互锁,km3一样有五成的机会先吸合。那么km2的五秒运转就没有咯。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-1-20 19:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
吸和顺序确实是问题所在  发表于 2016-2-29 16:45
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-1-20 19:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

其实你该sb2按下的时候km1kt同时得电km1自保控制回路。然后用kt的延时断开控制km2;用kt的延时闭合控制km3. (km3的常开自保km3的得电,km3的辅助常闭断开kt和km2)

点评

楼主处理好了没?分享一下我们也好好学学,对以后工作有帮助  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:11
高手!多谢指教!可以把这个电路图发给我么?谢谢!249175456@qq.***  发表于 2015-8-1 18:44
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-1-27 14:59:47 | 显示全部楼层
wyh华仔 发表于 2014-1-25 20:20
个人看法,面霸120你的继电器线路存在问题,启动后A转,BC可能会打抢,看谁动作快,毕竟都是常闭触电, ...

你说的很正确,能够看懂这个的你绝对是行家。:lol
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-2-13 15:42:23 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-2-2 21:07
吴师傅,帮我看一下,现在画对了吗?指示灯我没画上去。画的不对的地方请大家多指教。

你辛苦了,设计还是有点缺陷,km3的自保位置错误了,串联的km2常闭应该放在自保之后,才能与km2互锁。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-2-13 15:47:41 | 显示全部楼层
自由初学者 发表于 2014-2-13 14:58
感觉那个图没对。。
人家要求是按下开关,a  b电机运转。。5秒后b停止,c运转,意思就是b c用时间延时继电 ...

你没有看懂人家的设计哦,时间继电器的延时断开控制km2没有错,时间继电器的延时闭合控制km3也没有错。使用的时候自己设定延时为5秒就是了。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-9-8 13:54:49 | 显示全部楼层
小钢鼓 发表于 2014-8-23 11:37
高手一出手就知道有没有,其实不算打击,提错误的地方是让人进步,至少我这样认为

电工 胆大心细 ,您说这句话我很欣慰,我不是高手,也能够看出问题就说明确实。。。。。。
回复

使用道具 举报