1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢 - 问题互帮 千亿国际娱乐首页

千亿国际娱乐首页

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 51480|回复: 189
打印 上一主题 下一主题

1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-8 16:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
电压370v左右.离变压器500米内.用50平方毫米的三相电缆.有两台10千瓦的通风扇.然后延伸400米.用6平方毫米的三相电缆.1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

该用户从未签到

沙发
发表于 2014-2-8 16:11:47 来自手机 | 只看该作者
6平方的断线了
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

板凳
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:13:09 | 只看该作者

没有断线 有什么办法解决 啊
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

地板
发表于 2014-2-8 16:15:50 来自手机 | 只看该作者
线径够了,三项电压分别是多少
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:18:15 | 只看该作者
转身已千年 发表于 2014-2-8 16:15
线径够了,三项电压分别是多少

是不是线路太远 电压损失太大 有何补救措施
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
发表于 2014-2-8 16:22:11 来自手机 | 只看该作者
这么粗的铜芯足够了,不至于有那么大的压降
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

7#
发表于 2014-2-8 16:23:17 来自手机 | 只看该作者
三项电压分别是多少?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:25:34 | 只看该作者
转身已千年 发表于 2014-2-8 16:22
这么粗的铜芯足够了,不至于有那么大的压降

是矿山井下用的

点评

矿山井下用660V的,看看你的额定电压是否符合  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:21
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

9#
发表于 2014-2-8 16:36:15 来自手机 | 只看该作者
我我我我 发表于 2014-2-8 16:25
是矿山井下用的

请你量一下付载接触器上桩头三项电压!!!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

10#
发表于 2014-2-8 16:50:18 来自手机 | 只看该作者
电压、电流、电阻!检查故障时的三大法宝……而不是凭空想象!!!

点评

测量一下5千瓦电机的电压是否达到电机的额定电压,估计线路太长压降大,线截面改大的。  发表于 2017-8-29 10:00
回复

使用道具 举报

|千亿国际 ( )

GMT+8, 2017-9-20 15:23

Powered by © 2011-2017 www.diangon.com 版权所有 免责声明 联系我们

这里是千亿国际—这里可以学习千亿国际娱乐网站 千亿国际娱乐网站—这里是千亿国际娱乐首页